Forum Budowlane, Construction Forum Bud-forum.pl Znajdziesz tu wszystko o budowie domu, remoncie mieszkania, porady budowlane, nowości na rynku i dużo dużo więcej. Uwaga! Strona Bud-forum.pl korzysta z danych zapisywanych w plikach cookies.
W każdej chwili możesz zablokować wykorzystywanie plików cookies przez twoją przeglądarkę czytaj więcej.
WASZE BUDOWY
Dom w zielistkach 2

WASZE GALERIE
łazienka
Łazienki 
kuchnia
Kuchnie 
salon
Salony 
sypialnia
Sypialnie 
pokoje dziecięce
P. dziecięce 
poddasza
Poddasza 
garderoby
Garderoby 
dachy
Dachy 
aranżacje
Dekoracje 
sady, ogrody, tarasy
Sady, tarasy
Inne pomieszczenia
PORADY BUDOWLANE
Jak położyć panele?
Jak tapetować?
Jak malować?
Jak gładzić ściany?
Montaż podłogi
Dach – popełniane błędy
Jak układać mozaikę?
Fugowanie gresu
Ogrzewanie podłogowe
Instalacje budowlane
Jak wykonać instalację alarmową?
Jak połączyć wyłącznik różnicowo-prądowy?
Jak zbudowany jest wyłącznik różnicowo-prądowy?
Jak dobrać i podłączyć zabezpieczenie nadmiarowo?
Jak zarobić kabel internetowy?
Dopuszczalne obciążenia żył kabli miedzianych
Tynkowanie na sucho

Autor Wątek: Dopuszczalne obciążenia żył kabli miedzianych - dop. obciążenie długotrwałe.  (Przeczytany 35066 razy)

Offline Admin

  • Administrator
  • Expert
  • *****
  • Wiadomości: 1051
  • Płeć: Mężczyzna
W niniejszym artykule chciałbym przybliżyć dość często poruszany temat dotyczący przekrojów żył kabli miedzianych i ich obciążenia.

Na początku wymienię co ma najważniejszy wpływ na dopuszczalną obciążalność żyły miedzianej w kablu.


- im większy przekrój żyły tym większy prąd może może przez nią przepłynąć;
- im większy przekrój żyły tym mniejsza rezystancja;
- im bardziej wytrzymała izolacja na wysoką temperaturę tym większa obciążalność;
- im lepsze przewodnictwo cieplne izolacji tym większa obciążalność.

Kolejny ważny czynnik to długość kabla i rezyctancja.

Rezystancja żyły rośnie wraz z jej długością i wzrostem temperatury. Większa rezystancja ma negatywny wpływ na naszą instalację ponieważ pojawiają się spadki napięcia które w skrajnych sytuacjach mogą utrudnić prawidłowe korzystanie z odbiorników.

Podaję przykładowe spadki napięć przy danym obciążeniu:

- odległość 20 m, żyła 1,5 mm2, obciążenie 16 A - spadek napięcia 6 V

Sprawdźmy jak będzie wyglądać spadek napięcia przy tej samej długości i natężeniu prądu dla żyły 2,5 mm2

- odległość 20 m, żyła 2,5 mm2, obciążenie 16 A - spadek napięcia 3,4 V

Weźmy też sytuację podłączenia np. altanki na działce gdzie odległość wynosi 50 m

- odległość 50 m, żyła 2,5 mm2, obciążenie 16 A - spadek napięcia 8,8 V

Sprawdźmy jak będzie wyglądać spadek napięcia przy tej samej długości i natężeniu prądu dla żyły 4 mm2

- odległość 50 m, żyła 4 mm2, obciążenie 16 A - spadek napięcia 5,5 V

Warto też zwrócić uwagę że jeśli mamy przewód o długości 50 m to pętla ma długość 100m (dwie żyły)

Jak widać z obliczeń przekrój żyły ma ogromne znaczenie na spadek napięcia a co za tym idzie poprawne działanie naszej instalacji.
Dlatego nie powinniśmy zmieniać ustalonych przekrojów w dokumentacji bo jeśli projektant zaproponował 4 mm2 to nie jest jego kaprys lecz wynik obliczeń.

Podaję przykładowe wyliczenia dla spadku napięcia dla jednego metra przy danych obciążeniach w %:
Procentowa wartość spadku napięcia dla odcinka przewodu 10 m - TABELA 1

Mniej istotny wpływ na obciążalność mają czynniki zewnętrzne takie jak:

- ilość obciążonych żył w przewodzie (im więcej obciążonych żył tym mniejsza obciążalność z uwagi na utrudnione oddawanie ciepła do otoczenia);
- temperatura otoczenia, im niższa tym większa obciążalność;
- miejsce ułożenia kabla np. za kaloryferem obciążalność będzie mniejsza niż na zimnej ścianie natomiast na powietrzu obciążalność będzie mniejsza niż kabla w ziemi;

W instalacjach domowych powinniśmy brać pod uwagę dopuszczalne obciążenie długotrwałe.
Dopuszczalne obciążenia długotrwałe dla danego przekroju żył TABELA 2

Jeśli o czymś zapomniałem proszę o dopisanie.
Dziękuję.
Czytaj także:
Podłączenie różnicówki, wyłącznik różnicowo prądowy, różnicówka, RCD ?
Jak dobrać i podłączyć zabezpieczenie nadmiarowo - prądowe, pot. bezpiecznik ?
Jak zbudowana jest różnicówka? Budowa wyłącznika różnicowo prądowego, RCD..
« Ostatnia zmiana: Maj 18, 2011, 09:15:21 Śro wysłana przez Admin »


 

obciążenie rusztowania

Zaczęty przez markoDział Pozostałe

Odpowiedzi: 5
Wyświetleń: 1393
Ostatnia wiadomość Listopad 04, 2013, 02:39:48 Pon
wysłana przez Miron
Zadbaj o swój dach podczas śnieżnej zimy - obciążenia śniegiem

Zaczęty przez AdminDział Artykuły - Dekarstwo

Odpowiedzi: 0
Wyświetleń: 952
Ostatnia wiadomość Styczeń 27, 2011, 11:07:43 Czw
wysłana przez Admin